肺气肿能不能治好

首页 » 常识 » 预防 » 消防工程师考前特训备考ing
TUhjnbcbe - 2024/6/26 17:05:00

1.建筑保温材料内部传热的主要方式是()。

A.绝热

B.热传导

C.热对流

D.热辐射

滑动查看答案

B

热传导属于接触传热,热对流是指流体之间发生相对位移,冷热流体相互掺混引起的热量传递,热辐射是通过电磁波来传递热量的。

2.在火灾过程中,造成烟气向上蔓延的主要因素是什么()。

A.火风压

B.外界风

C.空调系统

D.烟囱效应

滑动查看答案

D

在竖井中,由于浮力作用产生的气体运动十分显著,通常称为这种现象为烟囱效应。在火灾过程中,烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素。

3.关于建筑火灾烟气流动的描述不正确的是()。

A.火灾发生在建筑内时,烟气流动的方向通常是火势蔓延的一个主要方向

B.建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动

C.烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素

D.火风压主要影响整个建筑的烟气流动

滑动查看答案

D

火风压是指建筑物内发生火灾时,在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。火风压的影响主要在起火房间,如果火风压大于进风口的压力,则大量的烟火将通过外墙窗口,由室外向上蔓延。

4.按照燃烧对象的性质,火灾分为A、B、C、D、E、F六类,关于火灾分类,下列说法错误的是()。

A.汽油、植物油火灾为B类火灾

B.木材、纸张的火灾为A类火灾

C.煤气火灾为C类火灾

D.变压器火灾为E类火灾

滑动查看答案

A

植物油火灾为F类火灾;烹饪器具内的烹饪物火灾。

5.关于火灾类别的说法,错误的是()。

A.D类火灾是物体带电燃烧的火灾

B.A类火灾是固体物质火灾

C.B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾

D.C类火灾是气体火灾

滑动查看答案

A

A类火灾:固体物质火灾。B类火灾:液体或可熔化固体物质火灾。

C类火灾:气体火灾。D类火灾:金属火灾。E类火灾:带电火灾。F类火灾:烹饪物火灾。

6.易燃气体根据爆炸下限和爆炸极限范围分为I级和Ⅱ级。其中I级是指爆炸下限10%,或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围不小于()个百分点。

A.10

B.12

C.15

D.18

滑动查看答案

B

易燃气体分为两级。I级:爆炸下限小于10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围不小于12%。Ⅱ级:爆炸下限不小于10%,但小于13%,并且爆炸极限范围小于12%。

7.某易燃气体的爆炸下限为(),可判断其为I级易燃气体。

A.8%

B.10%

C.12%

D.13%

滑动查看答案

A

易燃气体分为两级。I级:爆炸下限小于10%;或者不论爆炸下限如何,爆炸极限范围不小于12%。Ⅱ级:爆炸下限不小于10%,但小于13%,并且爆炸极限范围小于12%。

8.引起爆炸的引火源主要有机械火源、热火源、电火源和化学火源,其中,烟囱飞火属于()。

A.机械火源

B.热火源

C.电火源

D.化学火源

滑动查看答案

D

化学火源:生产过程中的明火主要是指加热用火、维修用火和其他火源。此外,烟头、火柴、烟囱飞火、机动车排气管喷火都可能引起可燃物料的燃爆。

9.消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗,下列关于试压的说法正确是()。

A.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点

B.水压强度试验时缓慢升压,达到试验压力后,稳压24min,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa

C.水压试验时环境温度不宜低于0℃,当低于0℃时,水压试验应采取防冻措施

D.气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa

E.水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网

滑动查看答案

ADE

《消防给水及消火栓系统技术规范》12.4.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

12.4.4水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

12.4.5水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。12.4.7气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。

12.4.8管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于冲洗管网。

10.某建筑,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,室外供水管道采用,DN球墨铸铁管道,埋地敷设,长度0m。经检测,室外管网漏水率为3.2L/(min.km),室内管网漏水量为0.15L/s,则该系统管网总漏水量和稳压泵设计流量正确的有()。

A.管网泄漏量0.L/s,稳压泵设计流量1.1L/s

B.管网泄漏量0.15L/s,稳压泵设计流量0.90L/s

C.管网泄漏量0.L/s,稳压泵设计流量0.85L/s

D.管网泄漏量0.L/s,稳压泵设计流量1.5L/s

E.管网泄漏量0.15L/s,稳压泵设计流量1.2L/s

滑动查看答案

AD

由于该建筑室外管网的总厂为0m,漏水率为3.2L/(min.km),其泄漏量应为2*3.2/60=0.L/s,故该系统管网总泄漏量为0.11+0.15=0.26L/s,BE选项错误;稳压泵的设计流量不宜小于1L/s,C选项错误。